玻璃卡槽的全玻节点,希望大家指正错误
未命名.jpg

签到天数: 299 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-7-12 09:55:28 | 显示全部楼层
U形钢槽应用角钢固定,楼主的图U形槽没画出固定方法哦

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2009-7-12 10:25:04 | 显示全部楼层

回复 2F 天使不在 的帖子

哦,下面是个预埋板,是黄色的显示不出来而已,谢谢啊

该用户从未签到

发表于 2009-7-12 13:55:46 | 显示全部楼层
表示出来了,施工时如果两面加泡沫棒会节省点胶,下面U型槽换成角钢段对焊(稍错开)好调玻璃,施工方便些。

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2009-7-12 18:19:58 | 显示全部楼层

回复 4F 新宝2008 的帖子

谢谢哈,马上改正

签到天数: 1503 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-7-13 11:03:38 | 显示全部楼层
玻璃到槽钢的距离太小,侧边

该用户从未签到

发表于 2009-7-13 11:28:03 | 显示全部楼层
U型槽对玻璃面板是否起支撑作用?如果面板荷载需要通过U型槽来传递的话,那么面板与槽之间应有橡胶垫块来传递荷载,而不仅仅是密封胶密封处理了。

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2009-7-13 13:34:26 | 显示全部楼层

回复 6F wjh2005 的帖子

谢谢,很有道理

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2009-7-13 13:35:44 | 显示全部楼层
是的,是靠U型槽来传递,可是内边距离玻璃距离只有6,7mm,还要再加垫块吗?

签到天数: 176 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-7-13 14:08:45 | 显示全部楼层
酮两侧都要垫块