联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3885|回复: 7

问个点支玻璃比较简单的问题。

[复制链接]

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-8-7 14:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问点支玻璃每块玻璃之间的胶是结构胶还是耐候胶,之前没做过点支玻璃所以不要取笑。谢谢回答。

该用户从未签到

发表于 2009-8-7 14:39:57 | 显示全部楼层
:) :) :) :) :) 耐候胶,

签到天数: 85 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-8-7 14:45:06 | 显示全部楼层
耐候胶

签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-8-7 19:27:08 | 显示全部楼层
室内结构胶  室外耐候胶

签到天数: 806 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-8-10 06:44:28 | 显示全部楼层
我看应该是耐候胶,因为驳接件起到结构受力作用,而非玻璃缝之间的胶,所以应该用耐候胶

签到天数: 588 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-8-10 10:39:32 | 显示全部楼层
一般采用耐侯硅酮胶密封,不使用结构胶。原因如下:
1、耐候胶属于中性胶,不需要进行相容性实验,节省费用。
2、结构胶密封性不及耐厚胶,而点支玻璃间受力不需要由胶来承担,所以密封性更显要。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
WIND + 2 原创内容

查看全部评分

签到天数: 1121 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-8-10 14:06:57 | 显示全部楼层
看规范102。
8.1.3  玻璃之间的空隙宽度不应小于10mm,且应采用硅酮建筑密封胶嵌缝。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-8-10 17:19:47 | 显示全部楼层
在4个点算不过去,而立面要求不能用六个点时,可以用结构胶。
我是指玻璃肋点式。

[ 本帖最后由 漏网之愉 于 2009-8-10 17:20 编辑 ]