联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5589|回复: 9

立柱插芯和立柱留的间隙小,刷沥青油行吗?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-8-26 19:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个问题:
现在情况是这样,3.5米高的幕墙窗,立柱插芯和立柱留的间隙小,现在一共只留了2mm,不够垫片的位置,刷沥青油行吗? 监理通不过,要一个说法。。。

该用户从未签到

发表于 2009-8-26 20:14:36 | 显示全部楼层
2mm完全可以加胶垫的啊

签到天数: 1383 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-8-26 20:22:46 | 显示全部楼层
是立柱和横梁吧

签到天数: 217 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-8-26 22:15:29 | 显示全部楼层
钢插芯吧? 加硬质垫片,比如PP垫,硬塞,

签到天数: 310 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-8-26 22:50:40 | 显示全部楼层
可以刷沥青的。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-8-27 08:26:08 | 显示全部楼层
两边一共2mm啊

签到天数: 96 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-8-28 09:12:29 | 显示全部楼层
我不知道LZ说的留2mm是竖框与下插芯的间隙啊,还是竖框的伸缩缝啊,如果是竖框里面加的插芯间隙啊,你用1mm的EPDM胶皮缠到插芯上啊,你可以跟监理解释说是为了竖框伸缩自由啊!要是竖框的伸缩缝就有点小了

签到天数: 432 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-8-29 19:08:17 | 显示全部楼层
你用钢锯片把它割成15mm不就成了吗,天下没有偷工的做法,做错就得改.

签到天数: 432 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-9-2 03:43:46 | 显示全部楼层

立柱伸缩缝和防雷连接

幕墙立柱伸缩缝和防雷连接做法
幕墙立柱连接.jpg

签到天数: 118 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-9-21 10:42:16 | 显示全部楼层
同种材料不用做防静电化学腐蚀处理,不同材料一定要做。刷沥青由可以的,最好是采用硬质垫片,