联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 25251|回复: 14

请问各位夹胶中空玻璃夹胶面在内侧还是外侧更合理

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-10-22 13:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如  5+0.38+5+9A+5  应该那面朝室外 更合理

签到天数: 181 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-10-22 16:33:53 | 显示全部楼层
你选的玻璃不是做幕墙的吧,规范规定单片玻璃厚度最小6mm。
如果是做阳光房,从安全角度考虑夹胶层在内侧比较合适

签到天数: 1503 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-10-22 16:46:18 | 显示全部楼层
考虑玻璃破碎的时候,哪个伤人最小,就最合理

签到天数: 42 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-10-22 16:57:30 | 显示全部楼层
从安全角度考虑应该夹胶面在外侧,那样即使玻璃破损也不会掉下去。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-10-23 10:26:10 | 显示全部楼层
你选的玻璃应该不是幕墙玻璃,好像是阳光房之类的顶部玻璃,应该在内侧,这样即使外片玻璃破碎也不容易掉下来伤人。规范也是这样要求的。

签到天数: 25 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-10-23 15:56:28 | 显示全部楼层
做幕墙的玻璃是不满足要求的
就问题而言,大多情况下,如果是幕墙(75-90°),夹胶玻璃是室外侧的。
采光顶(0-75°),夹胶玻璃应该是在是在内侧的。

签到天数: 298 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-10-28 11:04:48 | 显示全部楼层

适用途而定内外之分

放在室外是一般情况最合理的最安全的,因为外玻不受损,同时也能保护内玻,如放在室内,外玻抗强度不足,有安全隐患.内夹胶失去了安全功能.

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-10-30 16:26:21 | 显示全部楼层

回复楼主

要看玻璃用在哪。大部分是夹胶面在外面面。但是如果做屋顶栏板的话,夹胶面是在内侧的

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-11-26 13:38:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 白云山 于 2009-11-26 13:43 编辑

夹层玻璃:在碎裂的情况下,夹层玻璃碎片将牢固地粘接在透明的粘结材料上而不宜飞溅或落下.

当屋面玻璃最高点离地面大于5m时,必须使用夹层玻璃。

当屋面与水平面间的夹角小于或等于75度,必须使用安全玻璃.安全玻璃应置于中空玻璃内侧.夹胶层在内侧.

当屋面与水平面间的夹角大于75度时,斜屋面窗对玻璃性能的要求与竖直窗相同.夹胶层在外侧

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003

签到天数: 1121 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-12-8 11:42:54 | 显示全部楼层
请教9F大虾,
夹层玻璃:在碎裂的情况下,夹层玻璃碎片将牢固地粘接在透明的粘结材料上而不宜飞溅或落下.
; E2 ^; y- ?! d7 P6 x
6 V8 A; U% Z( ?当屋面玻璃最高点离地面大于5m时,必须使用夹层玻璃。
+ q, i% s: f. N1 f
" n% _$ |4 z7 U; N/ {% f8 D# A当屋面与水平面间的夹角小于或等于75度,必须使用安全玻璃.安全玻璃应置于中空玻璃内侧.夹胶层在内侧.7 A1 s0 O/ l0 M/ p; `, ^
$ }5 j/ q- C8 _) M2 S
当屋面与水平面间的夹角大于75度时,斜屋面窗对玻璃性能的要求与竖直窗相同.夹胶层在外侧8 q, J/ C- d+ ~* W

* E/ R- k  Q5 H1 }- c& v《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003,我刚刚浏览完,没有看到,请大虾告诉我在哪页上?谢谢!