发表于 2005-2-20 10:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
入行半年多了,还是新人一个,各位大虾,请给点意见.

落地玻璃.rar

223.83 KB, 下载次数: 699, 下载积分: 金币 -5

点评

弱弱的问一句,楼主图上表达的槽钢是通长的吗?我怎么感觉竖向有焊缝,表达的意思非通长槽钢的意思啊?  发表于 2013-6-26 10:13

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

签到天数: 340 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2005-2-26 10:57:42 | 显示全部楼层
没必要用槽钢,直接用U型钢就行了,槽钢壁厚比U型钢厚多了,费料.

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
ey2h + 1

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-3-7 17:14:47 | 显示全部楼层
我觉得下部只是起固定作用,也可以不用槽型钢,直接用两边的角钢就可以了,这样不是更节省材料吗?

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-3-9 09:54:57 | 显示全部楼层

很省料呀

1.楼上所言省去U形槽钢,这种做法我没见过,上面是吊挂.
2.如果是橱窗玻璃,下部就要有U形槽钢了.

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-3-9 16:53:07 | 显示全部楼层
没有必要用槽钢,底部只是其固定作用,可以将槽钢去掉,只用角钢就可以了,调整一下角钢的间距

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-3-10 12:37:41 | 显示全部楼层
我也同意楼上的,用2个角钢,别太小就可以了

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 229 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2005-3-25 21:00:44 | 显示全部楼层
我想请问一下落地玻璃是不是属于全玻的一部分呢?
如果是的话那下面的胶怎么个打法。是不是跟门窗中留一条缝后再打胶。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 106 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2005-3-26 08:49:06 | 显示全部楼层
我们公司工地上常用的做法是旁边两个角钢,省去槽钢,不过画施工图的时候我们常常画上槽钢,一来是为了图面好看,二来这样画也显得正规些。其实槽钢并不是可有可无的东西,如果只放角钢的话,放玻璃的时候就无法控制玻璃底口一样平,槽钢可以找平一下。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-3-31 10:00:47 | 显示全部楼层
楼上说得对,槽钢主要还是找平时用,不过槽钢安装玻璃没有俩个角钢对拼来得方便,一般我们这边施工现场的做法是先固定一个角钢再安装玻璃,最后再安装另一角钢,和固定窗的做法差不多~!!!

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 108 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2005-4-2 12:30:30 | 显示全部楼层

用料

我觉得用两条角钢固定玻璃的做法,看似省料。但是角钢的规格必定要大,因为要满足槽口配合的要求。这样相对(U形槽+角码固定)这种方式反而更浪费了。U形槽用3厚度就够了。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2