楼主: 阿sam

落地玻璃节点,请提点意见

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2005-4-4 10:47:44 | 显示全部楼层
我觉的还是视工程量大小来采取适当的施工方案,如果工程量不大,工期又紧,采取3mm双角钢+固定钢码的方案也未尝不可,说实话备料也挺麻烦的,特别是量少的时候还要看别人脸色行事,反正具体工程具体分析了,两者都有其适用的地方~!!

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2005-4-5 17:08:12 | 显示全部楼层
我们这里有采用一个角钢,一块扁钢焊接成U型槽的做法。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 42 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2005-4-9 17:34:04 | 显示全部楼层
楼上各位都各有道理,我做过相关的工程,是这样做的,底下用橡胶垫片垫着,两边用两条30*30方通固定,外包铝板就OK了,用木芽螺丝或者M10的膨胀螺栓固定方通,这样做也不错.各位认为如何???

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-4-16 23:41:11 | 显示全部楼层
各位说的都很有道理,我比较保守,还是比较坚持用这个图的做法,用通长槽钢可以找水平,保证玻璃的安装方便,如果只用两个角钢角码的话,玻璃安装容易破碎,而且在角码部位的玻璃会有集中应力,不利于玻璃的抗风

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
lm_afei + 1

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-4-21 08:44:25 | 显示全部楼层
发个吊挂的底部节点给你参考参考,我公司都是这样做的。如果考虑节约成本,可以把底部铁板取消,直接用角码来调节。

悬挂节点.rar

28.05 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 190, 下载积分: 金币 -5

悬挂底部节点

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2005-4-21 10:46:25 | 显示全部楼层
看过楼主的节点,感觉落地玻璃是不是在下面应该做个高出于地面的保护台呢(20mm也好啊)?小心地面滚来的石头哦

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-4-22 17:17:29 | 显示全部楼层
像你这样的做法,用槽钢太浪费了,可以考虑直接采用3mm或4mm钢板折成一个U形槽

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-4-28 15:29:48 | 显示全部楼层

是否浪费应综合考虑

楼上所言适合工程量大时,如果工程量小,在设计阶段就应尽量选用市场上有的材料,否则自己加工最后反而造成浪费,还有材料员肯定对你意见大得很呦!

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-4-14 11:32:33 | 显示全部楼层
角钢分段设置,槽钢一样可以分段放置,并且更加方便找平,不存在这点浪费~

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-3-12 10:31:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主 ~~最近刚好遇到落地玻璃窗~~很好的节点~对我帮助很大!