15钢化全玻幕墙最大分格可以做多大?

[复制链接]

签到天数: 180 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-1-24 02:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
15钢化全玻幕墙最大分格可以做多大?高4.2m!
玻璃肋250mm!
各位讨论一下!

签到天数: 883 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2010-1-24 08:49:02 | 显示全部楼层
须吊挂,玻璃肋选取如计算选定有2种计算模式(按肋和胶缝相对位置),用有限元分析也可按JGJ102简化公式设计。最后还需按规范要求的构造措施(工程实践经验)查核计算尺寸的合理性。

签到天数: 72 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-1-24 10:15:28 | 显示全部楼层
下端支撑钢化全玻15mm厚的高度最大可以做到5米。4.2米高是不用吊挂。若用吊挂纯属浪费。

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-1-24 19:13:03 | 显示全部楼层
回复 3# majianzhong


    按规范JGJ-102-2003计算就可以了,第七章,同样也是第七章,规定了15厚玻璃下端支撑最大高度是5米(如果吊挂显然可以更高),我想我已经回答了你问题了。另外说一句,规范虽然薄,但内容还是很丰富的,要仔细看!!

点评

楼主好像问的是分隔。  发表于 2015-3-14 17:24

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
pipiluuu + 2

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2011-3-16 02:50:14 | 显示全部楼层
规范都有规定,查表和计算就能解决问题了!

签到天数: 75 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-3-16 09:04:28 | 显示全部楼层
按规范计算吧,建议把安全系数取大一点点。