在施工安装玻璃时通过驳接爪左右横向的调节余量有多少。
是否可考虑把玻璃孔开大来达到增大调节余量的要求。 细节决定
质量,请大家多多指点,谢谢

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
ey2h + 1

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-2-27 13:00:11 | 显示全部楼层
这个调节主要是通过爪子与驳接头连接处的垫片腰孔调节,玻璃开洞大小与你的驳接头大小有关!

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
ymyfish + 1

查看全部评分

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2005-2-28 08:02:07 | 显示全部楼层
个般为正负2mm,不可通过驳接爪来调,只能通过驳接头与驳接爪的的连接来调,驳接爪上的孔一般比驳接头头的螺杆大,通过偏心垫来进行上下左右调整。
另,玻璃开孔的误差很多时可通过驳接头的、万向球铰来进行少许调整。
玻璃开孔仅与驳接头的直径有关,也不可过大,一般为驳接头的直径大0.5mm。