有一个问题想请教各位大侠:
在拉索幕墙施工和设计中,往往要对拉索施加一个预拉力,
可目前所有的幕墙规范都没对这个预拉力值进行明确的界定,
到底是要施加50KN的预拉力,还是100KN,甚至是200KN?
或者说,这是预拉力值与拉索本身的直径有着一定的比例关系?
在我们的设计中,通常都是根据以往工程经验加上一定数值的
预拉力,问题是这个预拉力值取得是否恰当?

请大家都提出宝贵意见,谢谢指教!!

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
ymyfish + 1

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-2-27 12:58:19 | 显示全部楼层
这个预拉力一般先取索设计值的1/3,进行计算根据结果适当增减与拉力!

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
Facadestar + 2

查看全部评分

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2005-2-28 09:13:49 | 显示全部楼层
楼上说的没错,预应力大小是根据计算确定的.
     拉索的选取及预拉力的确定一般是由挠度控制的,对于索桁架来说,还要求拉索在荷载作用下不松弛.

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
Facadestar + 2

查看全部评分

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2005-2-28 11:42:32 | 显示全部楼层
具小弟所知,拉索预紧力好像是取实际工况设计值的60%~70%,而上且要分多次预紧,一般是先预紧一半的力,再70%,然后100%。次数越多越好,主要是为了测交叉索时更准确,测单索时则不需要。单索时还需考虑对挠度的影响来施加预应力。