如图,求节点,钢管直通上下层,怎样隔断?单片玻璃怎样固定比较好?
QQ截图未命名.png

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-3-20 12:09:00 | 显示全部楼层
你那CAD图纸发邮件给我.我该你做一下好了.XU-JING-YI@163.COM.QQ376946635

签到天数: 245 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2010-3-20 12:50:23 | 显示全部楼层
横向的隔断为什么不能做在梁底呢?

签到天数: 135 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2010-4-14 17:30:24 | 显示全部楼层
回复 3# lonev
做在梁底又怎样设置呢?
ps:立柱是圆钢管

签到天数: 28 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-8-2 12:51:27 | 显示全部楼层
你梁上这块玻璃也得是防火玻璃,根据规范要求,同一块玻璃单元,不宜跨越建筑物的两个防火分区。再根据《玻璃幕墙工程技术规范》4.4.10条。应该连立面梁间的玻璃也得是防火玻璃才能满足规范要求。

签到天数: 110 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-11-8 15:04:14 | 显示全部楼层
夏天冰了 发表于 2010-8-2 12:51
你梁上这块玻璃也得是防火玻璃,根据规范要求,同一块玻璃单元,不宜跨越建筑物的两个防火分区。再根据《玻 ...

人家不就是防火玻璃吗?此处又不用中空。