隐框幕墙,用8+12A+8的中空玻璃,要选用多大的主柱??
谢谢!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-3-25 09:10:15 | 显示全部楼层
回复 5# alex2008_cn


  那是不是可以这样理解,高楼层用双跨连接,低楼层用剪支连接??

签到天数: 76 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-3-22 14:16:45 | 显示全部楼层
这个 由建筑楼层高度 分格大小 和连接形式  确定的 不是有玻璃厚度控制的

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-3-22 16:28:21 | 显示全部楼层
谢谢,能不能介绍一下,楼层高的话,一般是用什么连接方式?

签到天数: 76 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-3-23 11:23:20 | 显示全部楼层
连接方式 幕墙最常见的 有 剪支 和 双跨 2种
简单的理解  剪支 就是 每层结构上只有1个 连接点 对立柱受力贡献小
                双跨 就是 每层结构上要有2个 连接点 对立柱受力贡献大
未命名.jpg

签到天数: 42 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-3-25 09:22:34 | 显示全部楼层
还要看结构是不是可以做双跨

签到天数: 80 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2014-5-23 10:12:32 | 显示全部楼层
梁高大于等于800的,用双跨,小于的建议用单跨