全玻幕墙总高11米,要求采用肋式驳接全玻璃幕墙,我这样的分格,会有什么需要改进的地方?请做过类似工程的幕友给一下指点,谢谢!
另,玻璃肋如何分段最为恰当?
01.jpg

肋驳接全玻璃幕墙大样分格图.rar

265.98 KB, 下载次数: 136, 下载积分: 金币 -5

签到天数: 786 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2010-4-23 22:39:29 | 显示全部楼层
上部分为三块,考虑到玻璃的安装问题才改的,原设计为11米分为3等分.这样更改,除了对造价有影响外,对玻璃肋的连接及安全,强度上会有很大的改变么?谢谢!

签到天数: 260 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2010-4-23 23:04:11 | 显示全部楼层
对于面板来说,支撑跨度减小,承载能力有所提高;对于支撑玻璃肋来说影响不大。

签到天数: 100 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-4-23 23:36:30 | 显示全部楼层
可以,宽度略过宽,另外,11m的玻璃肋,有点过长,可以断开加不锈钢连接件

签到天数: 179 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-4-24 08:45:19 | 显示全部楼层
11m的玻璃肋最好分成三块,不要分成两块。两块的分缝在中间是受力最大的,对肋不利

签到天数: 3072 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-4-24 09:47:14 | 显示全部楼层
分成三块也不要等大的,要有大小的。

签到天数: 786 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2010-4-24 11:19:58 | 显示全部楼层
面玻璃采用8+1.52+8,肋玻璃采用12+1.52+12,强度计算,能通得过么?安全系数应该如何考虑?谢谢。

签到天数: 252 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2010-4-24 12:33:39 | 显示全部楼层
我觉得是高度三段均分,宽度变得小一点,多段玻璃肋。