有个幕墙工程,断热铝合金幕墙,T5料算不过去,能用T6料做断热组合型材吗?

签到天数: 130 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-5-7 15:45:02 | 显示全部楼层
可以,道理和T5一样

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-5-7 15:59:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 峰中立人 于 2010-5-7 16:00 编辑

不一样,断热型材抗拉抗压强度,取决于抗拉抗压较小的材料PA66GF25

签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-5-7 16:16:44 | 显示全部楼层
听说兴发可以做T6的复合型材,复合头按T5开的,T6的做会不会粉裂啊!

签到天数: 964 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2010-5-7 16:38:37 | 显示全部楼层
标准中规定:穿条式隔热铝合金型材剪切力要求特征值达到每毫米≥24N/mm,。
6063-T6合金状态型材,因型材维氏硬度比较大65以上(6063-T5为58),在型材滚压的过程中,穿胶槽口部位极易压烂(成品率不到10%)。为了保证合理的成品率,在实际生产时,只有调低滚压力度(剪切力会下降到10N/mm ~13N/mm低于国家规定的标准。虽然剪切力较低,组合后的型材也不会自行滑动或用人手拉动!!!

签到天数: 61 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-5-8 13:44:44 | 显示全部楼层
据说是不能,T6用于幕墙可以但用于门窗的断热型材还得是T5的

签到天数: 3072 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-5-8 16:21:33 | 显示全部楼层
回复 7# zhengwei
用于断热明框的幕墙料也行吗?
要是断热明框行为什么窗不行?

签到天数: 61 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-5-9 13:42:16 | 显示全部楼层
我说的是普通的单一型幕墙型材,可能没表达明白
对不住了

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-5-11 13:41:26 | 显示全部楼层
5楼的兄弟意思是生产工艺上也受到限制,但是我感觉还是和断热条和T6铝合金型材的力学性能差异决定的。但是有没有一种比例的PA66+GF的组合材料可以提高断热条自身的力学性能呢?

签到天数: 1439 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2010-5-14 15:02:32 | 显示全部楼层
工艺上应该不能实现,做之前一定要和铝材厂沟通好。不知道大的铝材厂能不能做?