达人速进,帮忙对两个采光顶的索结构进行分析,受力是否合理?学习的也来

  [复制链接]

签到天数: 351 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2010-5-19 11:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jbspace 于 2010-5-19 11:45 编辑

做幕墙5年了,可惜从未涉足索网结构,最近看了些采光顶图片,对索网受力分析很感兴趣,菜鸟一枚,请大家不吝赐教。
采光顶A: 77.JPG
          问题:横向索结构拉结在两端主梁侧面1点上,索的拉结力对主大梁的抗弯有无贡献?有多大贡献?是否可很大程度消减梁的设计高度?
采光顶B: 565.JPG
      问题:整个结构的设计是否合理?是否能够实现?我认为主梁下索的交叉式布置很失败没有合理性,缺少下部外围的通索,撑杆等高的设计也缺乏力学合理性,整个索结构对梁的帮助微乎其微,根据图片所示跨度,主梁高度严重不足。



愿听达人分析!

签到天数: 883 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2010-5-20 13:49:22 | 显示全部楼层
短边也就10来跨度,看结构不是结构师设计的,概念不清,张玄梁不象,平面结构不是(很好释放内力),空间结构又不规范!

签到天数: 18 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-5-20 15:47:47 | 显示全部楼层
A:拉索对主梁的抗弯承载能力的贡献几乎为0
B:拉索设计的不合理,也是基本没作用

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-5-20 18:34:59 | 显示全部楼层
非常菜鸟。:)

签到天数: 188 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-5-21 13:04:09 | 显示全部楼层
大家说的都很好      力学的基础从哪里开始呢
liusiqi198717 该用户已被删除
发表于 2010-5-21 16:31:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

签到天数: 3072 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-5-22 11:33:07 | 显示全部楼层
A:拉索对主梁的抗弯承载能力的贡献几乎为0;
B:索的作用不大,主要还是靠钢梁承受,主梁高度是要根据计算的
不是一眼就能看出来的,更何况是图片。

签到天数: 33 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-5-24 14:11:46 | 显示全部楼层
B图那个拉索纯装饰了,A看不清楚,但是不可能存在明显的贡献

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-5-24 15:09:55 | 显示全部楼层
A 索的拉结力对主大梁的抗弯无贡献,梁的设计要求很高

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-5-24 15:10:43 | 显示全部楼层
B  跟你说的一样 呵呵