发表于 2010-5-28 14:56:32 | 显示全部楼层
A:同意楼上几位朋友说的,张弦梁对主梁没帮助。不过采用张弦梁结构可以减小钢管的大小,还是会相对通透一些;钢管变小了,但是多了些细撑杆和拉索。

B:拉索无意义,仅仅是效果图吧。

签到天数: 351 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2010-5-28 15:15:51 | 显示全部楼层
惭愧啊,本人土木工程毕业,竟然做不到用简易力学模型做出正确分析以纠正同事的错误理解。
哪位帮忙画画?

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-6-19 23:21:26 | 显示全部楼层
多看看现实的工程案例。对你有帮助。

签到天数: 76 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-7-12 01:52:13 | 显示全部楼层
也许是纯装饰。掏钱的就喜欢这个范,作为设计师也很无奈。。