请各路高人评评预埋和后置埋件的放置问题和整改方法。
现象一:班组由于放预置埋板不及时,因后放又放不下,未经设计人员计算对私自对埋板脚部进行了处理。有些弯脚勾到钢筋,有些弯脚未勾到钢筋。
现象二:土建梁外突,敲不平。
现象三:这个是梁下预置埋板,没有捆扎,可以吗?
现象四:埋板内侧和混凝土接触的面锈的比较厉害,需要除锈吗?

现象一

现象一

现象二

现象二

现象三

现象三

现象四

现象四

签到天数: 432 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-6-16 14:22:24 | 显示全部楼层
楼主你好,埋板埋设前应对钢板的沉锈进行清除,其植入砼内的长度不小于15d,从上图来看明显不符合要求,在不符合要求的情况下还谈什么钢筋弯折的问题。
顺便说一句,楼主你图上的钢板与钢筋好象是直接在背面焊接的,而不是穿孔焊接的,如果是的话对安全存在较大隐患。

签到天数: 218 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-6-17 09:46:16 | 显示全部楼层
图示的埋件如果已埋进结构的话就太危险了,建议不要使用,除了2F说的问题外,还有两个问题:一是Ⅱ级钢筋不能折弯;二是下排钢筋被弯到主筋外侧了,这两根筋几乎失效了。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-17 13:32:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 woshisyl 于 2010-6-17 13:58 编辑

谢谢上面两位的回复,十分感谢。这个论坛很好啊。还没有没有别的问题呢?

签到天数: 432 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-6-17 17:54:45 | 显示全部楼层
还有就是锚筋应从梁中间植入,上排不能放在砼保护层上,放在砼保护层上的话等于埋板不能承载幕墙所受之拉力。

签到天数: 33 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-6-18 10:19:53 | 显示全部楼层
这个问题在施工过程中确实经常出现,没办法,有的时候条件避免不了的,难道非得把制好的模板先拆了再装吗?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-18 11:04:05 | 显示全部楼层
这是施工队的责任,已经要求施工队之后下的预埋件严禁出现此种情况。并对之前这样做的进行加固。

签到天数: 194 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-6-18 14:53:16 | 显示全部楼层
这是施工队的责任,已经要求施工队之后下的预埋件严禁出现此种情况。并对之前这样做的进行加固。
woshisyl 发表于 2010-6-18 11:04


加固??怎么加固?外面接着在加板在接着焊接?   
换汤不换药。。。。。老板只考虑个人利益,安全事故就是这样发生的。。。。。。。

签到天数: 432 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-6-21 05:36:32 | 显示全部楼层
放置埋板要在土建结构未封模前进行,事后弥补是不可取的,主要是要协调好各个工序之间的施工顺序。
楼主第二张图的后置埋板与结构之间存在较大空隙,这是规范不允许的;这对构件的整体受力是有影响的。

签到天数: 399 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-6-25 10:45:15 | 显示全部楼层
这样做是不行的,最最起码把它和钢筋焊在一块,这样绑扎只是临时固定嘛