首先楼主你发的两张图片都有问题,都没有按照规范来施工。
1.你的预埋件没有做防腐处理;2.你的后补埋件的化学锚栓与混凝土边距离太小一般M12的最小为75mm.
然后针对你说的那几个问题,在每个工地都可能会出现,这个是很多方面的原因造成的,最主要的土建,其他的就不一一细说了。

签到天数: 407 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-7-24 12:56:48 | 显示全部楼层
埋件需如图所示加固!
埋件加固.jpg

签到天数: 63 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-7-26 13:00:07 | 显示全部楼层
回复 14# xianqing


    现实中埋件加固只做单边的,在此请教这是经计算的吗?

签到天数: 407 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-7-27 12:57:01 | 显示全部楼层
这是我们以往工程预埋件加固实例(高层建筑)。

签到天数: 135 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-7-27 14:32:51 | 显示全部楼层
这样做是不行的,最最起码把它和钢筋焊在一块,这样绑扎只是临时固定嘛
激情 发表于 2010-6-25 10:45

结构钢筋不能这样焊的,会削减钢筋截面,影响主结构受力的

签到天数: 44 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-7-28 20:17:29 | 显示全部楼层
大面积这样的话你就辞职吧,要不就要好安家费吧。

签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-8-23 17:11:34 | 显示全部楼层
还有更狠的呢,我见到过把下面那两个钢筋焊掉,直接放上去。

签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-8-23 17:15:56 | 显示全部楼层
想理解一下,预埋件是表面进行防锈处理,还是包括背面及锚筋?如果做防锈处理的话会不会影响预埋件与混凝土的握裹力,不知平时土建的钢筋是怎么处理的?

该用户从未签到

发表于 2010-8-26 16:51:56 | 显示全部楼层
图一:埋件放在主梁钢筋上面是没用的,
还有梁底那埋件就这样放着也不捆扎或点焊也是不行的。
这埋件没有防锈处理,锚筋长度要对照规范来。
问题很多啊。

签到天数: 3072 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-5-30 11:14:07 | 显示全部楼层
现象一,肯定不行的,这样只能后置解决。要给施工人员交底。
现象二,只要保证锚栓的植入深度和拉拔力,应该没有问题,关键是龙骨的连接件要
注意了,最好是平板。
现象三,不用多说了!
现象四,肯定要除锈,监理也不会放过的。
以上个人意见!