1500×8600全玻幕墙,采用吊挂,玻璃肋是否采用钢化玻璃。

  [复制链接]

签到天数: 886 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2010-7-15 21:02:19 | 显示全部楼层
我做过3000*6000的钢化钢化玻璃15MM的,没有事的

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-7-17 10:01:51 | 显示全部楼层
浮法玻璃不适宜开孔,建议玻璃肋采用钢化夹胶

签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-7-17 23:25:06 | 显示全部楼层
我觉得用两片12mm钢化夹胶,长度4300,玻璃勒采用不锈钢板加螺拴连接

签到天数: 105 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-7-18 02:12:11 | 显示全部楼层
想顺便了解一下:玻璃是北玻的?
用浮法玻璃,验收时有没有问题?
这个浮法是超白吗?
跟apple的业主 ...
ludwig 发表于 2010-7-14 11:32


浮法玻璃是超白的,面板是北玻的玻璃
肋是德国进口的,空运过来的
就当时,国内没有玻璃厂家能够生产
根据我和apple的建筑师沟通,他们的玻璃都是用浮法的
老外很不喜欢钢化玻璃,主要是安全性方面以及面板平整度方面考虑

签到天数: 105 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-7-18 02:12:58 | 显示全部楼层
三里屯的APPLE项目可不是吊挂的!至于怎么申图通过的,就真的要请当事人说清楚了!哈哈啊哈!
jianglibin 发表于 2010-7-15 13:23
这个,超过6m用吊挂,应该不是强归吧
计算能够通过就可以了

另外建议lz,玻璃肋最好不要用钢化,如果强度不够,可以按上面兄弟的建议
用半钢化夹胶


签到天数: 111 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-7-18 08:49:32 | 显示全部楼层
这个,超过6m用吊挂,应该不是强归吧
计算能够通过就可以了
kinshin 发表于 2010-7-18 02:12

规范用的是“应”,属于强制性标准

签到天数: 218 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-7-18 09:27:09 | 显示全部楼层
吊挂全玻璃幕墙的玻璃肋采用钢化玻璃是应该,不一定非要用夹层玻璃,因为即使肋玻璃碎了,面玻璃也不会马上出问题。只有肋驳接玻璃幕墙的肋玻璃才必须使用钢化夹层玻璃。

签到天数: 105 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-7-23 15:04:16 | 显示全部楼层
规范用的是“应”,属于强制性标准
jianglibin 发表于 2010-7-18 08:49


可能我没有表达清楚,我所说的强规是必须遵守,用词是"必须""严禁"
吊挂这里用的是"应"并没有达到这一级要求,只是正常情况下需要这么做

签到天数: 105 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-7-23 15:08:16 | 显示全部楼层
吊挂全玻璃幕墙的玻璃肋采用钢化玻璃是应该,不一定非要用夹层玻璃,因为即使肋玻璃碎了,面玻璃也不会马上 ...
zhujs 发表于 2010-7-18 09:27

同意
国内的安全玻璃定义为 钢花玻璃和夹胶玻璃
但是钢花玻璃是否真的安全,这一点不好说
就高层建筑而言,我认为半钢化比钢花要安全
但是违反了规范,呵呵

签到天数: 111 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-7-25 17:30:11 | 显示全部楼层
回复  kinshin
那这里不是吊挂,也是属于不正常的啦,你方便给大家说明白吗?为什么不用吊挂那?