联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 23668|回复: 30

能不能帮忙分析关于玻璃肋自爆的原因

  [复制链接]

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-7-19 21:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
总宽度45000高度为8080,玻璃肋底下为5020,上部为3050,采用10+1.14PVB+10夹胶钢化玻璃肋.一个晚上就爆了三块.

自爆的玻璃肋都集中在上部,就目前为止已更换12块玻璃肋

分格尺寸

分格尺寸

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-7-20 08:32:35 | 显示全部楼层
原因很多:
    1、你是不是采用吊挂;
    2、你玻璃肋是不是采用不锈钢板连接;
    3、安装放线有没有放准;
    4、你计算时是否考虑到转角;
    5、玻璃肋的下支持点是否采用长圆孔;
    6、玻璃胶是采用密封胶;
    7、最后调整爪件时是否在同一个水平面等等。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
花三疯 + 2

查看全部评分

签到天数: 252 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2010-7-20 10:18:45 | 显示全部楼层
10+1.14PVB+10夹胶钢化玻璃肋,是否是钢化的问题,玻璃肋常用是半钢化或非钢化的玻璃!

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-7-20 13:34:47 | 显示全部楼层
回复 3# lijize

是钢化的

该用户从未签到

发表于 2010-7-21 08:46:14 | 显示全部楼层
如果我没猜错,应该是肋的连接点出了问题;要么是孔边距有问题。要么是孔打多了

该用户从未签到

发表于 2010-7-25 21:14:57 | 显示全部楼层
发几张连接部位的节点来看看,

签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-8-23 17:26:30 | 显示全部楼层
如果是玻璃自爆的话就没话说了。层间有没有受力点,要是8米高不做吊挂的话问题有点大了。并排受力处螺栓受力是否均匀,是否单个螺栓受力,螺栓是否加胶垫?

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-8-23 17:57:50 | 显示全部楼层
你所谓的自爆,是在那个位置?有照片吗? 8米多应该不会的啊!你有肋的详细图纸吗?QQ376946635或13764318083徐

签到天数: 1241 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2010-9-28 16:10:09 | 显示全部楼层
肋孔采用大小孔,肋孔与肋连接螺栓间采用不小于2mm壁厚的尼龙套管,我估计1、肋连接及安装结构有问题。2、肋及面板安装时,肋有侧向应力(安装肋不垂直,或安装误差过大)。要具体分分析原因,需更详细图纸。肋驳接幕墙看似简单,实际说道很多,没研究透的慎重设计该结构。

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-11-24 10:24:34 | 显示全部楼层

节点图

本帖最后由 清风云 于 2010-11-24 10:27 编辑

点式玻璃肋节点

节点1

节点1

节点2

节点2

节点3

节点3

节点4

节点4

节点5

节点5