联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 清风云

能不能帮忙分析关于玻璃肋自爆的原因

  [复制链接]

签到天数: 363 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2010-11-29 18:39:10 | 显示全部楼层
钢化玻璃的自爆问题是无法彻底解决的。

签到天数: 122 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-12-15 16:22:48 | 显示全部楼层
上部玻璃肋与下部玻璃类连接中间可有胶垫?是否是上部玻璃肋直接与金属接触所致

签到天数: 127 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-12-30 15:07:15 | 显示全部楼层
螺栓孔距边缘太近,不符合规范。规范要求孔边距边缘距离大于70mm。肋驳接结构的玻璃肋一定要做热浸处理,不能光图省钱,否则肯定得不偿失。总感觉玻璃肋长了,冷热膨胀也许超过面玻璃间10mm胶缝所能承受的范围了,玻璃肋和面玻璃的变形不同步,产生应力了。或者玻璃打孔的时候孔边精磨的不好,或者驳接头刚性太好不能消化风荷载带来的面板变形,好像任意一条原因都能引起钢化玻璃的损坏。

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-1-2 15:01:55 | 显示全部楼层
不吊挂  采用钢化玻璃肋撑8米  想想不合适吧  而且你这爪件打孔也多了

签到天数: 74 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-4-19 09:12:03 | 显示全部楼层
个人认为是玻璃肋加工和安装的问题,夹层玻璃开孔经常对不齐的,而且很多都没有磨边倒角,再加上工人如果拧的太紧也会出问题的。换好了是不是 没有再爆呢?

签到天数: 119 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-4-28 23:45:14 | 显示全部楼层
如果都是在晚上爆的话,可能是受热膨胀/收缩导致的应力集中吧,不过你那几张节点确实不好,难免出问题,

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-5-6 17:29:52 | 显示全部楼层
回复 悟空 的帖子

整个工程的节点图,就目前为上部玻璃肋都损坏了一半

节点图(new).zip

3.28 MB, 下载次数: 241, 下载积分: 金币 -5

签到天数: 183 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-5-7 10:06:04 | 显示全部楼层
8米多高,我不提倡做肋玻!

签到天数: 175 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-5-9 11:32:12 | 显示全部楼层
1:与相邻铝板节点中有的部分用的是结构胶,胶缝10mm,铝板对玻璃产生的力与肋玻及爪件产生的力不均衡,与7.1.6条不符:
2:7.3.7规范规定高度大于8m的玻璃肋宜考虑平面外的稳定验算,高度大于12m的玻璃肋,应进行平外稳定验算,必要时应采取防止侧向失稳的构造措施;
3:肋玻上的五金配件的选用也很关键,连接头应能承受截面的弯矩设计值和剪力设计值;
4:玻璃的需用也有可能造成玻璃自爆;
还有楼上几位说的施工中的问题也是有可能造成玻璃自爆的原因;

签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-7-22 12:27:48 | 显示全部楼层
看了楼主提供的节点图之后,我就觉得这个项目玻璃肋没有全部报废,是一件值得庆幸的事情,亡羊补牢,犹未为晚。玻璃肋的端部固定是不正确的,中间连接也只是照葫芦画瓢,没有抓住此类型幕墙设计的精髓。也就是说,设计师是缺乏肋玻璃幕墙设计经验的。
在设计师没有经验的前提下,如果施工队作风严谨,照图施工,那肯定出事。可是不懂得肋玻璃幕墙施工精髓就敢施工的队伍肯定算不算作风严谨的队伍。
如果施工队本身就做事潦草,那出事的原因就更加说不清谁错得更离谱了。
以上说法可能语焉不详或漏洞百出,欢迎讨论。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|联合幕墙网 ( 苏ICP备12028598号-1 )

GMT+8, 2025-9-1 18:41 , Processed in 0.096963 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表