联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 11895|回复: 18

90米高肋点玻能做不?

  [复制链接]

签到天数: 148 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-9-17 14:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
90米高肋点玻,层高3550,玻璃肋采用浮法夹胶玻璃,请问能实现不?

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-9-17 20:52:13 | 显示全部楼层
90米高,应该中间有可以利用的结构吧!难道中间什么结构没有吗?最好能有图纸.QQ376946635或13816256217

签到天数: 1081 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2010-9-17 21:25:30 | 显示全部楼层
规范好像没有限制标高吧 但是一般都是裙楼用这个东西 哈哈

签到天数: 148 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2010-9-18 15:40:13 | 显示全部楼层
中间必然是有结构的,楼层层高3.5米

签到天数: 172 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-9-18 15:57:09 | 显示全部楼层
这栋楼是何功能楼?90米的大板玻璃,室内一览无遗,遮阳和安全防护不好处理。

签到天数: 559 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-9-18 16:09:29 | 显示全部楼层
完全可以   我知道的一个工程  也是九十米   层高是四米   层间肋与结构连接

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-9-18 18:02:05 | 显示全部楼层
规范上并没有要求不让做,只要计算通过就行了。
无非是常用的钢立柱改换成玻璃肋了。

签到天数: 148 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2010-9-19 09:47:28 | 显示全部楼层
[请问是什么工程?工程名称?麻烦能传几张效果图上来吗?感激不尽!~~

签到天数: 142 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-10-26 13:06:42 | 显示全部楼层
感觉比较危险!,还是用桁架点玻璃的好

签到天数: 72 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-12-21 10:11:06 | 显示全部楼层
晕,都没看清楚主题,人家是有层高的啊。我觉得可以做。