在做一点式幕墙时,用了45#钢做锚栓,施工时需要在锚栓部位焊接.监理提出45#钢不能焊,说是要影响锚栓性能.我想请教一下是否真如他所说.

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
lm_afei + 1

查看全部评分

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2005-4-11 13:05:09 | 显示全部楼层
不知道你说的锚栓是不是指化学锚栓,有些化学锚栓的化学药剂是不能耐高温的,所以不能焊接。
      另外,45号钢是一种优质碳素结构钢,强度大,但其含碳量较大,所以焊接性不好,如果非得焊接,要采用较高的预热温度和良好的焊接工艺。焊接时宜采用焊接构件中与低性能钢匹配的焊条,比如与Q235钢焊接,就应采用E43系列焊条。