19厚玻璃肋

[复制链接]

签到天数: 886 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2011-1-16 06:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
层高为3.6米,用19厚玻璃肋支撑,做点式幕墙,分格为1.8*1.8的玻璃。用软件计算玻璃肋偏小,请问高手合理吗

签到天数: 57 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-1-16 19:52:42 | 显示全部楼层
切,19的玻璃肋还小啊?你把玻璃肋做宽点咯。

该用户从未签到

发表于 2011-1-16 21:04:51 | 显示全部楼层
玻璃肋宽点就好达300,没问题的

签到天数: 1503 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-1-26 22:06:01 | 显示全部楼层
肋驳接幕墙的玻璃必须是钢化夹胶的!

签到天数: 3072 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-1-27 09:54:36 | 显示全部楼层
楼上正解!不知道楼主的计算软件是什么版本的?

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-3-11 09:44:10 | 显示全部楼层
你的跨度不是很大,相对肋的宽度就会小一些,具体的还要看你的工况了啊。

签到天数: 74 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-3-24 17:24:01 | 显示全部楼层
肋最好是夹层的,不过你的高度不高

签到天数: 49 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-4-12 13:21:03 | 显示全部楼层
是要先计算再画分格的呢