通高幕墙的每层0.8高实体防火墙裙?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2005-4-26 19:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
审图时发现的问题:通高幕墙的每层要设0.8高实体防火墙裙
Snap1.gif

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lm_afei + 2

查看全部评分

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2005-4-26 19:43:41 | 显示全部楼层
请问砼梁高一定要大于800吗?如果梁高小于800,又不想做砼翻边,还有什么做法?

[ Last edited by luckz on 2005-4-26 at 19:45 ]
Snap2.gif

签到天数: 108 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2005-4-26 21:45:10 | 显示全部楼层

防火裙墙

其实现实中,已建成的幕墙大部分未设置80cm的防火裙墙。因为它的确会影响幕墙整体通透的效果。张芹提出了这样的做法:在楼层上设置30cm的混凝土踏脚线;在圈梁底设置50cm的挡火板,材料用铝单板或硅酸钙板,高低可以和内装的吊顶做平。这样,加上圈梁约40cm的高度,就满足规范要求了。
其实幕墙防火还是防止窜烟。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2005-4-27 07:10:23 | 显示全部楼层
砼梁高500,砼梁上做300高防火玻璃,这样算不算80cm的防火裙墙啊?

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 191 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2005-5-10 09:17:28 | 显示全部楼层

玻璃裙墙

请教:
幕墙规范4.4.10  无窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.0h.高度不低于0.8米的不燃烧实体裙墙或防火玻璃裙墙.
是什么意思?
请各位同仁指点!

签到天数: 3072 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-5-5 16:03:51 | 显示全部楼层
其实就要看楼主的建筑梁高是否达到0.8m?
如果是,那就是不燃的实体裙墙啊!没有的话就要设计增加了,
直到达到0.8米,不管是在梁上还是梁下都可以。

该用户从未签到

发表于 2011-6-13 14:46:08 | 显示全部楼层
说白了就是用,防火阻燃材料做个防火隔离带!达到防火、隔热、阻烟的效果!

签到天数: 162 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-8-18 18:06:26 | 显示全部楼层
略懂 略懂啊   
也可以做 10cm的  防火棉外包1.5的镀锌钢板与横梁连接 和圈梁连接