联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5065|回复: 4

请教>8m吊挂,平面外稳定的解决方法?

[复制链接]

签到天数: 197 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2005-5-26 01:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教>8m吊挂,平面外稳定的解决方法?
遇到10m左右的吊挂
请问大家有什么好的方法!!

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
pipiluuu + 1

查看全部评分

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2005-7-13 21:06:50 | 显示全部楼层

我的见解

吊挂玻璃,一般都是这个高度以上的,所以平面外稳定是必须考虑的事项。在相关规范上也有说明,是在一个不起眼的地方。吊挂玻璃毫无疑问下面是有钢槽的,背面是用肋玻璃支撑的,所以在肋玻璃和玻璃的胶缝交接处,用胶贴一块窄玻璃,有点加大胶缝的意思,这样就可以进一步改善平面稳定了,但是这个只是我的一点见解。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
pipiluuu + 1

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-7-16 10:17:51 | 显示全部楼层
所谓超高全玻的平面外稳定性的问题,无非是在高度接近一半 处增加一水平玻璃肋或水平杆件(以不锈钢管居多)。在玻璃肋两侧增加一窄条玻璃主要是为增加结构胶的粘接宽度。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
pipiluuu + 1

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-7-16 16:15:03 | 显示全部楼层
---在玻璃肋两侧增加一窄条玻璃,主要是为增加结构胶的粘接宽度

评论:卖相够难看的,丑

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2005-7-20 22:07:45 | 显示全部楼层
吊挂玻璃一般都在这个高度左右,小弟见到有很多不加窄玻璃的!
应该可行!