发表于 2005-10-13 21:33:42 | 显示全部楼层

如果可以

你的效果图看得不是很清楚,层间结构楼板厚度为多少,如果能满足800mm,可以做一下层间防火封修,如果不够,可以通过防火玻璃来实现曾经防火封修,我认为满足规范要求就可以。你掌握一个原则就是只有单片玻璃不跨层 安装并保证此玻璃在层间防火封修范围内。你可以说服他们。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
pipiluuu + 2

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-10-25 19:13:54 | 显示全部楼层
我是新手,发表一下个人愚见:
  点玻幕墙层间防火的做法是,在层间做一块防火玻璃,与砼采用槽式连接,与玻璃采用打胶的方法(打防火胶)。

签到天数: 3072 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2006-1-9 15:35:34 | 显示全部楼层

全玻/点式幕墙的层间防火

困扰本人很长时间的全玻/点式玻璃幕墙的层间防火,层间采用防火玻璃,又不能保证层间800高的防火裙墙,特别是全玻幕墙有时一块玻璃跨越两个防火分区。
还有铝合金横梁很多图纸上都用来连接防火镀锌钢板,规范上明确规定铝制品不能作为防火材料,这种将防火板连接于铝横梁上的做法是否错误?
小弟愚见!

签到天数: 97 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2006-1-12 11:43:00 | 显示全部楼层

我也是被这个问题困扰

但是对于铝合金幕墙的放火现在基本上全是这样的,要么就是把楼层位置改为钢梁把镀锌板连接起来,这样造价就高很多了,还有就是如果是清玻璃的话和楼层矮就不现实了

签到天数: 3072 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2006-1-18 12:07:45 | 显示全部楼层
我想只有通过试验数据来说明问题了,
期待规范能够更完善。

签到天数: 96 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2006-1-18 12:14:17 | 显示全部楼层
我们是采用防火玻璃。

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2006-1-18 14:38:02 | 显示全部楼层
钢材在300度高温下就失去承载能力,防火镀锌钢板有多大能力阻挡热传导!防火镀锌钢板内包防火材料的做法真正做到安全请吗?各位高手发表高见

签到天数: 3072 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2006-1-20 15:07:56 | 显示全部楼层
但是你不按照规范去做,监理、甲方就不让你通过验收,
哪怕你有更好的方法,这就是现实。

签到天数: 211 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2006-1-20 15:57:37 | 显示全部楼层

回复 #1 sxcgzlong 的帖子

我也经常遇到此类问题,我得看法是再分格时要考虑一块玻璃不能跨越两个防火分区,层间800高的防火裙墙处应采用防火玻璃,层间封修也可以采用防火玻璃或镀锌板加防火岩棉,与面板玻璃接缝处打防火密封胶。但实际工程我也看到不作层间封修的,由于价格问题层间800高的防火裙墙也很少使用防火玻璃。

签到天数: 84 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2006-3-16 16:02:50 | 显示全部楼层
请教各位高手,防火玻璃能达到防火效果吗?