联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: qfire9806

全玻/点式幕墙的层间如何做防火

  [复制链接]

签到天数: 69 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2006-9-21 11:26:32 | 显示全部楼层

拉杆点式玻璃幕墙

我想说关于拉杆点式玻璃幕墙的层间防火怎样考虑?怎样处理?

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-4-16 10:25:37 | 显示全部楼层

是否还需要增加防卷火设施

6楼的做法很好,但只解决了串烟和串火的问题,是否还需要增加防卷火设施,防止幕墙玻璃破裂后1.2m直径的卷火.
新手意见,请大家讨论!

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 806 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2007-5-26 06:52:39 | 显示全部楼层
对呀,清玻防火确实存在问题

该用户从未签到

发表于 2007-5-26 14:49:33 | 显示全部楼层
11楼的节点很好啊,但是如果做完幕墙后,最后做防火就麻烦了,这个就用不上了,我刚刚做完一个工程就是这样,最后只能防火玻璃开缺口才能安装完成。请问高手们,如果以后遇到这个问题有什么更好的方法解决啊?

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2007-8-25 17:06:31 | 显示全部楼层

圆管结构点式幕墙如何做层间防火封修

圆管结构点式幕墙中,如果用防火玻璃做层间防火封修,是不是也需要象框架结构幕墙那样做100厚的防火封修,那么防火玻璃需要做两层吗?遇到钢管还需要开圆孔觉得很麻烦,请问各位有什么好方法做防火封修,可不可以不做,点玻璃幕墙规范里有没有明确要求防火封修必须做.

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-1-10 11:43:34 | 显示全部楼层

采用防火玻璃有困难

我刚作个一个工程,层间无窗槛墙,采用钢龙骨点式中空玻璃,在层间采用防火玻璃时,发现如果用横向的小分格防火玻璃,然后在中间加防火玻璃隔开的做法代价比较高,就考虑在玻璃胶缝处加防火玻璃,但是在施工时又发现在不锈钢驳接件处的防火玻璃很难处理,不知道各位大虾在此处是如何处理的?

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-1-31 11:26:02 | 显示全部楼层
我做了一个观光电梯,一天是混凝土结构,一边是钢结构,有三层高,而且每层都不一样高,分别为3800、6300、4600,为了满足外立面效果,有几块玻璃的跨两个防火分区,我都不知道怎么做防火了,特别是钢结构的那一门面幕墙

签到天数: 47 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-3-8 21:30:40 | 显示全部楼层

回复 15F 的帖子

我也遇到过同样的问题,这是玻璃幕墙立面效果与国家规范之间无法解决的矛盾.要效果就无法遵守国家规范.

签到天数: 89 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-3-18 10:36:14 | 显示全部楼层
我以前也做过,刚完工还是很不错,但是一年以后我发现封层玻璃很脏,而且防火密封胶也变色了,很是影响美观.我觉得如果采用磨砂防火玻璃的话,一定比现在的情况好.胶变色问题很不好解决?

签到天数: 216 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2008-3-18 21:01:22 | 显示全部楼层
原帖由 zh6180 于 2007-8-25 17:06 发表
圆管结构点式幕墙中,如果用防火玻璃做层间防火封修,是不是也需要象框架结构幕墙那样做100厚的防火封修,那么防火玻璃需要做两层吗?遇到钢管还需要开圆孔觉得很麻烦,请问各位有什么好方法做防火封修,可不可以不做,点玻 ...



给个节点图你,呵呵

圆管结构点式幕墙防火节点.rar

61.15 KB, 下载次数: 693, 下载积分: 金币 -5