发表于 2008-3-29 16:24:13 | 显示全部楼层
我感觉就用防火玻璃,就可以了!QQ376946635

该用户从未签到

发表于 2009-9-6 13:51:16 | 显示全部楼层
在楼层用防火玻璃作玻璃拦板(含梁高800)或在梁底吊顶部位作防火玻璃

签到天数: 86 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-9-8 20:03:28 | 显示全部楼层
铯钾防火玻璃就解决一切问题。

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-9-9 10:19:28 | 显示全部楼层
6F的图有点不明白,单梁而无楼板的位置做防火有什么用?

签到天数: 75 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-9-18 09:49:42 | 显示全部楼层
防火的问题有很多时候不能太深究,比如我们的铝合金幕墙,本身铝合金的耐候极限的不到,如果深究的话那地方要做钢龙骨外刷防火涂料才行,但现实中有几个这样做了。个人观点全玻幕墙要做2道水平防火层,间距大于1.2m,如果距离不够就室内防火玻璃栏板,面板玻璃不要做防火玻璃,会与大面玻璃产生色差。

签到天数: 1121 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-12-8 12:02:57 | 显示全部楼层
用铯钾玻璃,还需要跟监理沟通。

签到天数: 64 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-1-13 19:35:48 | 显示全部楼层
点玻层间防火可用铯钾防火玻璃做隔断,与面玻间用防火胶密封

签到天数: 33 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-2-5 20:26:44 | 显示全部楼层
我做过的一个是在用防火玻璃,效果还是很理想的

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-9-4 12:50:19 | 显示全部楼层
点玻幕墙用防火玻璃做隔离带可能是最好、最美观的方法。

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-12-23 10:15:47 | 显示全部楼层
0.8米实体防火墙裙一般不是问题,JGJ102-2003第4.4.10条相对应的规范条文说明中计算实体墙裙的高度时,可计入钢筋混凝土楼板厚度或边梁高度,一般梁600,做个踢脚200