联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 霓裳羽衣

请教点式玻璃的变形缝(伸缩缝、沉降缝、地震缝)应如何处理?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2006-4-18 22:25:08 | 显示全部楼层
全玻璃系统的老问题,讨论讨论:
A-改变外观,采用铝板或风琴板,满足100mm的要求;
B-如果不改变外观,则
1-如果确认此缝仅为温度伸缩缝,说服监理:30mm足够混凝土伸缩变形了,混凝土的热膨胀系数1x10^-5....
2-如果此缝为2合1缝,沉降、伸缩缝,采用缝两侧各加一玻璃肋并悬挑部分面玻璃的方法,使之分为两个结构满足沉降、变形要求。
3-如果此缝为3合1缝,沉降、伸缩、抗震缝,一定要满足全玻璃系统外观要求的话,只有让监理同志明白:玻璃幕墙在设防烈度地震下经修理可用就行了。。。。

评分

参与人数 1贡献 +3 收起 理由
ymyfish + 3

查看全部评分

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2006-5-6 20:48:03 | 显示全部楼层

谢谢!

谢谢楼上兄弟的建议!小弟一定努力利用楼上兄弟的理由去说服监理!

该用户从未签到

发表于 2006-5-6 21:42:44 | 显示全部楼层
前辈们还有关于这方面的节点参考一下,我想那样给大家看来更加的确切一点.(本人也很想了解和学习这样的细节问题)

签到天数: 28 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2006-5-8 11:10:44 | 显示全部楼层
我们当时做的时候是定做了一个专门的伸缩缝条,用专门的铝合金型材,和3M胶条固定上的,

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 184 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2006-5-17 12:03:43 | 显示全部楼层
有种专门用于玻璃伸缩缝位置的铝合金扣条,咨询一下铝合金厂家看看,也许就解决问题了

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 1300 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2006-11-10 18:16:47 | 显示全部楼层

1

照片是我在某工地所拍的点玻于主体伸缩缝处的做法,为一双甲公司设计施工,这样我认为有问题才拍下来给大家看看评评!
100_2124.JPG

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

签到天数: 29 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2006-11-15 07:37:04 | 显示全部楼层
这样的设计在结构上的沉降缝或变形缝根本就不起作用了,此设计是一个大的错误,必须改正,否则会有后患。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 760 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2007-1-29 17:18:31 | 显示全部楼层
请问有可以变形的 铝扣条之类的装饰一下吗

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 85 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-3-11 15:25:31 | 显示全部楼层

上图的做法很危险,应当改正

从照片上看象是一个三缝合一的伸缩缝,土建结构在两侧各成一体。同样,幕墙结构在两侧也应该各自成为一个稳定结构;这就要求钢管柱应当与土建结构两端固定住,做成铰接或刚接。要适应伸缩的应该是装饰面板!!
现在的柱子明显是一个不稳定结构。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

签到天数: 1407 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2007-3-23 21:17:07 | 显示全部楼层
此做法没有起到沉降缝或变形缝的效果,考虑两个独立的驳接系统,可能比这种效果更好一点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册