联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 8897|回复: 6

玻璃的挠度是否可以以三性实验为准

[复制链接]

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2005-7-15 16:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个点式幕墙工程,玻璃面板尺寸为3000x1800,玻璃选用12+12A+12中空钢化玻璃。经计算玻璃的强度满足要求,但玻璃的挠度不满足要求,挠度为90mm,超过规范要求的1/60。但做三性实验的时候没有任何问题。请问是否可以以三性实验为准,认定玻璃满足设计要求?

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
pipiluuu + 1

查看全部评分

签到天数: 363 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2005-7-16 13:36:30 | 显示全部楼层
应对原有计算书加以审核。
最好将计算书帖上来。
这种情况倒是罕见。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-7-16 16:07:05 | 显示全部楼层
武断的告诉你

算错了,
要好好向 nonlinear 学学计算

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2005-7-20 22:10:34 | 显示全部楼层
可能算错了吧!
规范都是根据实际的工程经验总结构出来的,虽有点保守但不会相差悬殊。
可传上来大家研究一下!

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
pipiluuu + 1

查看全部评分

签到天数: 1649 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2005-7-22 16:41:34 | 显示全部楼层
3.玻璃最大挠度校核:
校核依据:
    df=ημqkb4/D≤df,lim    ……6.1.3-2[JGJ102-2003]
上面公式中:
    df:玻璃板挠度计算值(mm);
    η:玻璃挠度的折减系数;
    μ:玻璃挠度系数,取μ=0.01463;
    qk:板块整体水平荷载作用组合标准值(MPa)
    b:支撑点间玻璃面板长边边长(mm);
    D:玻璃的弯曲刚度(N?mm);
    df,lim:许用挠度,取支撑点间玻璃面板长边边长的1/60,为45.833mm;
其中:
    D=Ete3/(12(1-υ2))    ……6.1.3-1[JGJ102-2003]
上式中:
    E:玻璃的弹性模量(MPa);
    te:玻璃的等效厚度(mm);
    υ:玻璃材料泊松比,为0.2;
    te=0.95×(t13+t23)1/3  ……6.1.5-3[JGJ102-2003]
      =0.95×(123+123)1/3
      =14.363mm
    D=Ete3/(12(1-υ2))
     =72000×14.3633/(12×(1-0.22))
     =18518913.313N?mm
    θ:玻璃板块的计算参数;
    θ=qkb4/Ete4               ……6.1.2-3[JGJ102-2003]
      =0.002999×27504/72000/14.3634
      =55.975
按参数θ,查表6.1.2-2[JGJ102-2003],η=0.792
    df=ημqkb4/D
      =0.792×0.01463×0.002999×27504/18518913.313
      =107.315mm
   107.315mm>df,lim=45.833mm(中空玻璃)
玻璃挠度不满足要求!




二、基本参数
1.幕墙所在地区:
    青岛地区;
2.地区粗糙度分类等级:
    幕墙属于薄壁外围护构件,按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
    A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;
    B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;
    C类:指有密集建筑群的城市市区;
    D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区;
依照上面分类标准,本工程按A类地区考虑。
3.抗震烈度:
    按照国家规范《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)、《中国地震动参数区划图》(GB18306-2000)规定,青岛地区地震基本烈度为6度,地震动峰值加速度为0.05g,水平地震影响系数最大值为:αmax=0.04


计算软件:汇宝

[ 本帖最后由 WIND 于 2005-7-22 16:44 编辑 ]

计算书.rar

22.67 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 金币 -5

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
pipiluuu + 2

查看全部评分

签到天数: 44 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2005-7-25 19:50:29 | 显示全部楼层
计算书我看了一遍,没有什么问题,肯定是三性试验做得有问题。

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2005-7-26 20:47:27 | 显示全部楼层
计算书可能没问题,因为我没细看
但是按实际实验,绝对没这么大,因为当玻璃的扰度大于玻璃厚度时,玻璃的变形成非线性,这个情况只能通过软件计算,一般的什么计算书算出来绝对是错误的,这个大量实验已证明.