我最近遇到一个8.5m吊挂幕墙,面玻通长但玻璃肋分段,小弟不知对玻璃肋是分段算还是通长算?
请各位指教!!!

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
pipiluuu + 1

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-7-15 17:04:53 | 显示全部楼层

这个可能帮到你.

可以参考这个(来自别人的)

玻璃计算资料.rar

45.72 KB, 下载次数: 294, 下载积分: 金币 -5

评分

参与人数 2贡献 +3 收起 理由
ymyfish + 1
pipiluuu + 2

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-7-16 10:19:48 | 显示全部楼层
按照通长算。在玻璃肋连接处增加连接板,按照等强理论。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
pipiluuu + 1

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-7-16 16:12:27 | 显示全部楼层
每次看到玻璃肋分段
就吓得我睡不着觉,
恐惧啊

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
pipiluuu + 1

查看全部评分

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2005-7-17 15:59:14 | 显示全部楼层
应该按通长的计算,但接口处应仔细处理,保证等强度(可参照螺栓式吊挂的顶部处理方案)。接口的位置不要取在中间部位,应取在中间偏上部位。

[ 本帖最后由 霓裳羽衣 于 2005-7-17 16:02 编辑 ]

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
pipiluuu + 1

查看全部评分

签到天数: 1211 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2005-7-17 19:20:49 | 显示全部楼层
我想不明白楼主的意思到底是什么?如果玻璃肋断开后用钢板等夹起来连成整体,那当然按通长计算。如果是在楼层间断开,那就不能按通长计算了,有很多玻璃肋点支幕墙就是这样做的。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
WIND + 1

查看全部评分

签到天数: 27 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2005-7-18 15:54:56 | 显示全部楼层
谢谢各位的意见,我所说的断开是中间有个楼层。不按通长算,那按什么方法计算呢?

[ 本帖最后由 ins03 于 2005-7-18 16:01 编辑 ]

签到天数: 27 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2005-7-18 16:00:10 | 显示全部楼层
我刚看了二楼的资料,很好。不过还是没有解决我提的问题。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2005-7-20 22:05:03 | 显示全部楼层
吊挂幕墙分层?橱窗?
可以分段按简支梁算,加线荷载!