6M长的15MM玻璃可否做点驳接

[复制链接]

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2005-7-26 08:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
6M长的15MM玻璃可否做点驳接,需要几个驳接点?

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
Facadestar + 1

查看全部评分

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2005-7-26 08:59:05 | 显示全部楼层
玻璃分格就是6M长吗?
宽度呢?
如何钢化?

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
Facadestar + 1

查看全部评分

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2005-7-26 09:07:25 | 显示全部楼层

6M长的15MM玻璃可否做点驳接

宽1220MM长6200MM左右,而且需5度左右的夹角

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2005-7-26 09:24:23 | 显示全部楼层
玻璃一定要钢,支撑用什么结构?管、肋、索?
层间梁、底梁、其它土建是否条件好?

如土建好的活作点驳是没问题的!但可能会6点或8点!

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
Facadestar + 1

查看全部评分

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2005-7-26 15:32:38 | 显示全部楼层
建议做掉挂,做点的话,孔中应力很大,否则容易破碎

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
Facadestar + 2

查看全部评分

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2005-7-26 18:01:19 | 显示全部楼层
不能做

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
Facadestar + 2

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-8-1 09:34:21 | 显示全部楼层
6200mm是高度?

签到天数: 29 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2005-8-1 14:01:03 | 显示全部楼层
既然做点驳式~为何玻璃不分段?

既然不想分段~为何不做吊挂?

JGJ102中7.1.1规定玻璃高度超过6m的全玻幕墙应悬挂在主体结构上~且玻璃厚度应为19mm

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2005-8-2 14:07:38 | 显示全部楼层
带有角度的幕墙可以作吊挂吗?
请指教!

签到天数: 291 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2005-8-2 18:01:31 | 显示全部楼层
建议最好不要采用6点或8点支承,这样面玻特别容易坏。
带有角度的幕墙应该可以做吊挂,只要角度不是太大。这个难题曾困扰了我两次,有两次投标都遇到这个问题,经过公司以及和专家的沟通,最后做的都是吊挂,可惜最后都没有中标。不过这两个工程马上都要安装了,有机会去工地看看。
这儿有点关于斜吊挂的讨论:http://www.unionfacade.com/forum ... ighlight=%2Bysw1108

[ 本帖最后由 ysw1108 于 2005-8-2 18:05 编辑 ]

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
pipiluuu + 2

查看全部评分