6M长的15MM玻璃可否做点驳接

[复制链接]

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2005-8-11 10:59:25 | 显示全部楼层
这么高且有倾斜了5度的玻璃纯粹吊挂太危险,尤其在负风压情况下,玻璃挠度变形绝对超过规范要求。建议玻璃上部采用吊挂(准确说是斜拉),中部设两到三个点驳点,具体驳接点数需按15mm玻璃钢化后边缘强度计算确定,我估计应设两个点驳点。我提醒楼主一下,15mm玻璃超过5米2,国内就不能做热弯钢化了,只能做热弯处理。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2006-4-19 12:12:39 | 显示全部楼层

6M长的15MM玻璃可否做点驳接

参考各位的建议,最后做成了19MM吊挂玻璃,到现在已经完工6个月,使用没有问题。谢谢!!
希望有问题大家多交流!

签到天数: 67 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2006-4-20 00:31:42 | 显示全部楼层
....最后做成了19MM吊挂玻璃....
能将相关的图纸资料上传供大家参考吗?以下很想了解一下,再此先谢谢了.