发表于 2005-7-30 18:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有一家外国ACT技术手册所讲,有一种背栓能用于点式玻璃,该背栓从表面上看有点象双切面背栓,其扩张头上有柔性护套,由于前几年听说该外国公司与深圳某公司合作过,打完孔进钢化就爆裂, 在通过近二年的时间,最终以失败告终的。
为此本人查阅了《金属与石材幕墙工程技术规范应用手册》的附录第1108页,上面注明该柔性护套为聚酰胺,而这个完整尼龙王制成的护套,应该是无法张开的,从计算来看如要撑开该护套,它需要用56.36KN的力才能完成,而且张开后还可能回弹,所以本人认为这是不可能完成的事,为此对该技术进行了试验,试验结果为无法撑开。
而且看过STAN的在玻璃打背栓孔的工艺,就认为该国外公司的工艺不可能会成功,从背栓的柔性层来看,也与双切面背栓完全不同,因为双切面背栓上的柔性层是采用分叉方法才能完成张开,所以请大虾们注意,千万不要被误导,以免造成不必要的损失。