困扰玻璃的分格大小

[复制链接]

签到天数: 146 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2005-8-2 11:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一个工程玻璃分格为500X2840(不能变),短边上下槽固定。用6(镀膜 )+1.14+8的双钢按其中部变形可大了,这个工程完全是一个外装饰(不是围护),能不能不按规范要求????如果可以要有那些要求???两边槽固定怎计算玻璃????
如果按规范可投入的钱就更多了???甲方不愿怎办???
请高师指点一下!!!!!

签到天数: 29 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2005-8-2 11:41:18 | 显示全部楼层
完全可以按照全玻璃幕墙制作

采用12mm钢化玻璃,造价不是很高

请楼主详细说明工程情况及参数~最好能附图纸

谢谢!

签到天数: 146 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2005-8-2 16:17:39 | 显示全部楼层

回复 #2 花三疯 的帖子

长边(高度)没有固定的,只有上下短边U形槽固定。楼层很高(从底到顶)的外装饰  风设:1400PA                      具体一点就是一个长方形玻璃500X2840短边槽固,长边空着,必须用夹胶。

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2005-8-11 10:00:02 | 显示全部楼层
你的玻璃长细比过大,担心1.14的胶膜厚度不够,建议1.9膜厚,当然如果玻璃生产厂家拍胸脯保证并提供书面保修承诺的话另当别论。两边支撑强度肯定不够,我想既然是镀膜玻璃,且又不想增加玻璃厚度的情况下,可以考虑在玻璃背面用铝(或钢)方通做成十字架,相当与玻璃加强筋,然后贴双面贴,打上结构胶将该十字架与玻璃沾结一起,这样从玻璃外面及两边均看不到背面的加强筋。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
花三疯 + 2

查看全部评分

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2005-8-11 20:46:11 | 显示全部楼层
按照你提供的基本条件计算,外片玻璃应力39.50N/mm^2,内片玻璃应力56.39N/mm^2,扰度103.82mm,扰度超标,按规范外片应选用10mm、26.94N/mm^2,内片12mm、33.15N/mm^2,扰度43.40mm,这样成本高啊,还是建议采用透明的玻璃肋吧,这样面玻璃也不用那么厚,玻璃肋也很小,可以控制在100mm也内,造价会降下来很多。

签到天数: 146 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2005-8-26 12:51:54 | 显示全部楼层

多谢

我跟甲方们设计(建筑师)提出过,他就要 那种效果,可到了后来改成大面U形玻璃了。相当于玻璃折了两边当肋用!!!。一下就解决效果、经济和力学的要求了。