7米多的大玻璃肋用坐落式会有什么重大后果?

[复制链接]

签到天数: 420 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-1-6 10:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题“7米多的大玻璃肋用坐落式会有什么重大后果?”

签到天数: 111 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-1-6 10:21:53 | 显示全部楼层
表面平整度应该比较难保证!
另外强度计算是否通的过?可能要好好考虑下了。

签到天数: 2488 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-1-6 10:25:52 | 显示全部楼层
我看你那个玻璃肋直接断了

签到天数: 525 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-1-6 14:59:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 keiko2009 于 2012-1-6 15:00 编辑

不是说19mm的做到6m吗,并且感觉用19mm脑子都进水,这个问题完全不知道如何回答

签到天数: 886 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-1-31 15:35:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 LIUHAIJUN 于 2012-1-31 15:35 编辑

坏的可能性大,不安全

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-2-15 23:16:24 | 显示全部楼层
规范有呀,为什么还要问呢?8、10     12、    14mm             4、5、6m高时候   必须吊挂

签到天数: 572 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-2-17 08:56:16 | 显示全部楼层
规范上有写19mm的玻璃,下端支撑只能做到6m, 如果硬要问为什么,那就是因为受压杆件需要做屈曲分析,在平面内,外容易失稳,在幕墙中,一般遇到的都是以受拉杆件为主!!!

签到天数: 162 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-8-10 10:27:30 | 显示全部楼层
这就是压杆稳定问题,欧拉公式   