吊挂玻璃的玻璃肋不能用钢化玻璃?

[复制链接]

签到天数: 122 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-4-10 08:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
未命名.jpg

此图是J103-2-7建筑幕墙(2003)版中截取的,可以见到吊挂玻璃幕墙的玻璃肋不选择钢化玻璃,请问是否不可以选择钢化玻璃?

签到天数: 886 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-4-10 09:10:27 | 显示全部楼层
在实践中可以不用钢化玻璃的

签到天数: 556 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-4-10 09:36:24 | 显示全部楼层
我觉得现在最好采用钢化夹胶玻璃!

签到天数: 347 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2012-4-10 09:39:45 | 显示全部楼层
我给你查了半天也没有查出个结果。不好意思。好惭愧。

签到天数: 44 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2012-4-10 10:28:11 | 显示全部楼层
还是用半钢化夹胶比较好

签到天数: 199 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-4-10 10:42:10 | 显示全部楼层
可以用,只要高度不要太高,个人看法,一般高度控制在5,6m以内,可以做单片钢化玻璃肋支撑,考虑到人员安全性的重要性,钢化玻璃肋最好做热均质处理.或者采用半钢化(钢化)夹胶玻璃肋.

签到天数: 1399 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-4-10 11:35:17 | 显示全部楼层
此条因为在南方台风地区有过先例,在大风情况下,肋玻璃破碎导致面板玻璃整体垮掉,因为钢化玻璃破碎时无征兆。(在赵西安老师讲课时提到过)。所以全玻璃幕墙不建议使用钢化玻璃做玻璃肋。使用平板浮法玻璃和夹胶玻璃较安全

签到天数: 199 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-4-10 11:57:52 | 显示全部楼层
7F兄所说确实有,这种情况基本是结构受力没有满足设计规范要求.玻璃肋宽度,或者厚度不够,大风来时,某根玻璃肋先破坏,从而引起整片全玻幕墙内力突变.整片幕墙跨塌.

签到天数: 2488 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-4-10 13:21:14 | 显示全部楼层
用浮法玻璃,或者钢化夹胶玻璃