联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 10619|回复: 16

全玻幕墙的一点问题

  [复制链接]

签到天数: 32 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2012-6-25 17:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范上讲,全玻幕墙高度大于6m就要用吊挂了,我想知道,高度大于6m以上时,有没有不用吊挂,用座装的?具体怎么操作?有哪些要求/

签到天数: 181 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-6-25 20:30:52 | 显示全部楼层
按规范执行

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-6-25 20:53:25 | 显示全部楼层
你指的座装什么意思啊?难道是落地

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-7-1 17:10:54 | 显示全部楼层
用吊挂,安全系数高,经过无数工程实验的,你说的“座装”指的是?

签到天数: 184 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-7-4 11:47:26 | 显示全部楼层
最好用吊挂,不要给自己找麻烦。如果不吊挂玻璃三天两头的爆,就等着以后换玻璃吧。

签到天数: 892 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-7-4 13:34:06 | 显示全部楼层
建议你去看一下苹果专卖店,近8米高的玻璃都不用吊挂,中国规范有好多东东有待更新。

点评

哈哈,就是,能和那种玻璃相比啊  发表于 2015-5-10 11:08
上海苹果店高14米,看一下别人用的什么玻璃,一块玻璃价格差不多100万,有几家能用的起  发表于 2012-8-9 11:01

签到天数: 129 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-7-4 21:46:38 | 显示全部楼层
新工艺,座装就是坐着装

签到天数: 407 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-7-10 13:02:48 | 显示全部楼层
未命名.jpg

签到天数: 162 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-8-9 10:57:40 | 显示全部楼层
玻璃的 受力不同啊   还是吊挂的受拉 抵消玻璃应力  座装受压  容易自爆

签到天数: 76 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2015-3-14 16:58:27 | 显示全部楼层
你不按规范的话,要有充足的依据证明你是对的。