本人手上正在设计一个办公楼项目,顶部12米左右跨度,想用钢板支撑点式全玻璃幕墙,有几点疑问如下:

1、钢板肋与面玻璃之间打结构胶,可行吗,从规范角度及结构受力角度,有没有大侠做过类似的项目

不胜感激!

签到天数: 129 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2012-8-2 16:21:10 | 显示全部楼层

RE: 钢板肋支撑点式全玻璃幕墙

规范上的顾虑主要是玻璃幕墙规范第9.1.4条(现场不允许打结构胶),我这种系统可否按全玻璃幕墙考虑

结构上的顾虑主要是结构胶与钢板之间的相容性及粘结力是否足够

签到天数: 35 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2012-11-9 13:36:41 | 显示全部楼层
这个没有问题的放心,规范上也说了除全玻幕墙外,其他幕墙形式不宜在现场施打结构胶。

签到天数: 199 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-11-9 16:12:28 | 显示全部楼层
点式全玻幕墙,规范是允许在现场打结构胶的,支撑结构一般我们是玻璃肋,但是这个太高了,可以考虑做钢管,圆管,拉索,以及钢板,或者他们之间的组合形式。

签到天数: 101 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-11-23 21:58:40 | 显示全部楼层
钢和玻璃之间打胶这个要做相容性试验吧?

签到天数: 892 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-11-26 17:16:08 | 显示全部楼层
可以用钢铝给合形式,外面做成与全玻璃一样就行了

签到天数: 129 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2012-11-26 18:32:07 | 显示全部楼层
cw198312 发表于 2012-11-23 21:58
钢和玻璃之间打胶这个要做相容性试验吧?

咨询过道康宁的技术专家,说之间做过这种钢材与玻璃之间打结构胶的类似项目,相容性应该问题不大