求教:哈尔滨地区玻璃幕墙

[复制链接]

签到天数: 39 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2012-12-3 17:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:Low—E6+12+6能否满足该地区建筑节能要求,因不了解寒冷地区的设计要求。请帮助一下。感谢

签到天数: 260 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2012-12-3 20:40:48 | 显示全部楼层
北方low-e膜应该在内片外侧

签到天数: 20 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-12-3 23:01:11 | 显示全部楼层
做成双银low-e的比较好啊,环保节能

签到天数: 111 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-12-4 00:00:36 | 显示全部楼层
super-ren 发表于 2012-12-3 23:01
做成双银low-e的比较好啊,环保节能

兄弟,做三银LOW-E吧,高纬度地区!或双中空!

签到天数: 572 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-12-4 09:25:48 | 显示全部楼层
这个要看你幕墙的节能指标是多少,如果K值在2.0以上用Low-E的加隔热型材可以做到,如果K值小于2.0那就要考虑做双层中空,双Low-E等。