这在我在吉隆坡看到的一个酒店点式全玻幕墙做法,高度应该有14米左右,
但又不知怎么计算,还有以及做法,
顶部是吊挂的吗?

求计算方法及受力支点图.

谢谢~!
IMG_3325.JPG
IMG_3322.JPG
IMG_3323.JPG
IMG_3324.JPG

签到天数: 316 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-1-4 13:53:10 | 显示全部楼层
对于全玻璃带肋幕墙有要求   对高度4M的要就玻璃厚度为10-12  高度5M的要求玻璃厚度为15  高度6M的要求玻璃厚度为19   并且高度过大要采用吊挂的方式安装  从图中看到玻璃肋分为了三段也许是防止玻璃肋侧翼的加固措施    互相交流一下  不知道说的对错

签到天数: 260 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-1-4 20:05:32 | 显示全部楼层
从照片上看,应该是以玻璃肋为受力结构的点式幕墙,具体计算不是很了解,坐等高手

签到天数: 316 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-1-5 08:59:04 | 显示全部楼层
xingfen 发表于 2013-1-4 20:05
从照片上看,应该是以玻璃肋为受力结构的点式幕墙,具体计算不是很了解,坐等高手

我可以说句吗朋友  告诉你全玻璃幕墙由于受力支撑点的不同可以分为带肋全玻璃和点支式玻璃幕墙   她们的受力是完全不一样的   点支式幕墙受力是点  而带肋全玻璃幕墙受力是玻璃肋是线   在玻璃幕墙技术规范JGJ102-2003中是有说明的   你说的玻璃肋为受力结构的点支式幕墙应该是两种幕墙结构    不知道对与错互相交流学习!

签到天数: 260 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-1-8 09:26:55 | 显示全部楼层
dfr 发表于 2013-1-5 08:59
我可以说句吗朋友  告诉你全玻璃幕墙由于受力支撑点的不同可以分为带肋全玻璃和点支式玻璃幕墙   她们的受 ...

挺佩服你能把规范看的这么细,但我要说明两点,
一、不是所有幕墙形式规范上都有的;
二、这个规范是03年的!

签到天数: 316 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-1-10 17:00:46 | 显示全部楼层
xingfen 发表于 2013-1-8 09:26
挺佩服你能把规范看的这么细,但我要说明两点,
一、不是所有幕墙形式规范上都有的;
二、这个规范是03 ...

现在03版规范不适用了吗    新规范出来了吗   新规范怎么规定的   我还没有看到  请明示   呵呵

签到天数: 56 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-1-23 17:20:42 | 显示全部楼层
肯定是吊挂形式,玻璃用多厚的,有怎么能承受外力呢,自身的稳定性都是问题啊。
中间应该玻璃肋是断开的位置。

签到天数: 253 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-3-19 22:20:50 | 显示全部楼层
感觉玻璃胁是单片玻璃呢?

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2013-4-28 21:21:01 | 显示全部楼层
自由人 发表于 2013-3-19 22:20
感觉玻璃胁是单片玻璃呢?

是单片的呢.

签到天数: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-5-15 11:18:28 | 显示全部楼层
14米如此高的全玻,玻璃肋做单片自爆如何处理?均质处理后自爆率会降低?玻璃肋做夹胶与单片哪种更佳?请教一下