联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 8660|回复: 11

请教各位,全玻高度大于6m,不能用吊夹,应如何处理?

[复制链接]

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-4-13 07:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
十几樘全玻璃幕墙,其中有三樘高度大于6m,按规范坐立式全玻用19mm厚钢化玻璃高度不应大于6m,但是为了幕墙顶部与其他幕墙平齐,不能装吊夹,最大分格1300X6300,请教各位应如何处理?

签到天数: 3072 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-4-13 08:29:07 | 显示全部楼层
作为设计还是不要以身试规范!

签到天数: 1978 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-4-13 08:30:02 | 显示全部楼层
顶部用不锈钢钢板折湾将全玻卡入,后边用骨架和不锈钢钢板连接,不知道是否可行呢

另外一种是将全玻顶部用隐框玻璃附框做法,大家看看是否可行

签到天数: 223 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-4-13 08:40:40 | 显示全部楼层
让顶部承受一定的荷载,可以采用简易吊挂形式,比如加个槽,用结构胶粘接顶部玻璃,下部还正常坐落!

签到天数: 599 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-4-13 09:06:38 | 显示全部楼层
不用吊夹的话可以顶部加个驳接爪,这么大的玻璃应该有玻璃肋吧,驳接爪固定在玻璃肋上,不知可行否。

签到天数: 77 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-4-13 10:23:02 | 显示全部楼层
顶部可以用不锈钢U槽固定 再打胶  幕墙后用玻璃肋 高度与不锈钢下口平齐

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2013-4-13 20:06:11 | 显示全部楼层
想到一种方法:在玻璃和上部槽钢开孔,用M10不锈钢螺栓连接,下部依旧坐立,不只是否可行?

签到天数: 135 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-4-23 10:42:39 | 显示全部楼层
wylerxc 发表于 2013-4-13 20:06
想到一种方法:在玻璃和上部槽钢开孔,用M10不锈钢螺栓连接,下部依旧坐立,不只是否可行?

你这样要计算玻璃的侧面强度是否足够,全玻落地限高是考虑玻璃失稳,还是从这点考虑吧,在玻璃两侧订做不锈钢槽固定然后想办法与玻璃肋连接

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-5-8 11:23:39 | 显示全部楼层
我是做玻璃的,这么大的玻璃如果不用吊夹,一定要想办法让上面承受玻璃的重量,如让下面的玻璃承受太多的,玻璃自爆的可能性很高,可以用15的玻璃,不一定要用19 MM ,不过也有人让玻璃不用吊夹的,多放出10公分,挡平面力,上下做到大面积进框

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-6-4 13:43:35 | 显示全部楼层
建议采用点支撑上部吊挂,不影响主题外观。