请教拉索幕墙中的张拉控制力

[复制链接]

签到天数: 166 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-4-13 09:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 baode2012 于 2013-4-13 09:35 编辑

C:\Users\lenovo\Desktop\8@%WUFCZZ$Y3E)B%)%5DX4`OA.jpg
如图中的张拉控制力是如何得出,计算公式是什么?还是通过查资料或规范得出?
施加的预应力应该控制在什麽阶段(弹性比例阶段、屈服阶段、强化阶段、颈缩阶段)?
施加预应力是在工地进行的吗?
求指教
8@%WUFCZZ$Y3E)B%)]X4`OA.jpg

签到天数: 154 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-4-13 11:48:10 | 显示全部楼层
1)张拉控制力是由厂家经过试验后写在产品数据说明书上的,通用厂家资料可查,但同时要满足幕墙规范; 2)预应力应该控制在屈服阶段也就是比例极限以下,要保证安全系数;3)施加的初始应力及预应力应该在现场完成。

签到天数: 166 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-4-13 12:20:03 | 显示全部楼层
雨滴 发表于 2013-4-13 11:48
1)张拉控制力是由厂家经过试验后写在产品数据说明书上的,通用厂家资料可查,但同时要满足幕墙规范; 2)预 ...

非常感谢你的解答,关于第三条一点疑问,预应力应该控制在比例极限以下,而比例极限是出现在弹性比例阶段的最高点,那么预应力是不是应该控制在弹性比例阶段。过了弹性比例阶段,拉索就产生塑变了
我的理解是否正确?

签到天数: 154 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-4-13 13:53:53 | 显示全部楼层
baode2012 发表于 2013-4-13 12:20
非常感谢你的解答,关于第三条一点疑问,预应力应该控制在比例极限以下,而比例极限是出现在弹性比例阶段 ...

是的,屈服点往往和比例极限是一个点,为了保证安全,不能超过这个点,也就是说要保持在弹线性阶段,对于这个阶段的具体值要根据实际情况计算确定,也就是性价比的问题了。

签到天数: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-4-26 13:31:51 | 显示全部楼层
索一般是刚强度钢绞线制作的,高强度钢绞线貌似是没有屈服阶段的吧,类似于线弹性的材质啊

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-6-4 13:26:42 | 显示全部楼层
你问的是拉索施工中预张拉的事情吧,你给出的张拉力是属于超张拉。对于拉索的张拉在JGJ 257-2012 索结构技术规程中已明确给出了啊!