发表于 2007-9-10 22:10:09 | 显示全部楼层
本人也见到过一些开窗总觉的不够满意,因此遇到次类问题我会建议业主不采用这种结构形式.

该用户从未签到

发表于 2007-9-15 17:04:01 | 显示全部楼层
确实不错,要是楼主能在把点玻的报价范本传一份就好了

签到天数: 39 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-9-19 21:13:37 | 显示全部楼层

顶!

以前还真没做过开启 ,个人感觉不错,五金件放在室内室外是一样的 ,都看见了.应该没问题.不过应该能在进一步处理一下.

该用户从未签到

发表于 2007-10-16 13:48:20 | 显示全部楼层

我这里有电动开启窗图 大家看看有用吗

我的一个工程用的.

新建文件夹.rar

441.68 KB, 下载次数: 634, 下载积分: 金币 -5

签到天数: 65 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-10-20 14:26:34 | 显示全部楼层

恒安的开启窗

大家一起参考一下,
还有工程实例

(仅附件 沈阳恒安点式幕墙开启窗结构 为开启节点,其余附件为点式工程分格 剖面 节点等...)

沈阳恒安点式幕墙开启窗结构.rar

42.27 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 金币 -5

哈尔滨松北区政府.rar

1.2 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 金币 -5

石家庄怀特工程.rar

1.16 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 金币 -5

中顺汽车展厅.rar

644.9 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 金币 -5

评分

参与人数 1贡献 +4 收起 理由
pipiluuu + 4

查看全部评分

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-10-31 14:50:45 | 显示全部楼层
请问你的开启窗防水怎么没有考虑,应该做个挡水板什么的,太注重外观,既然做中空玻璃为何不用多道密封呢?电路图我就看不懂了哈呵呵。。

该用户从未签到

发表于 2007-11-4 20:40:23 | 显示全部楼层
直接做中空不是就能保证功能与效果的统一了嘛!
安点式开启还是不错的,有实例检验的!不过点式开启的确先天不足!

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-11-25 22:41:55 | 显示全部楼层
有没有型材断面图可以参考啊

签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2007-11-25 23:24:04 | 显示全部楼层
很好的帖子
目前正在做的工程甲方就要求做开启,我看了节点,C1在我工程中能用上,但是有几点疑问,请大侠们不吝赐教!
1.铝合金型材和转接件之间是怎么连接的?
2.C1和C2中的附件和型材是哪个厂家的?(开启数量少,所以不想找个厂家开模,最好是现成的
3.所谓电动驱动电机,应该是用电装置,节点中没有明确又或者是不用电的?
4.C2中的爪件有没有放在钢立柱上的,图上的是用在玻璃肋上的?

[ 本帖最后由 luocheng 于 2008-1-8 09:57 编辑 ]

签到天数: 3260 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2007-11-26 15:50:52 | 显示全部楼层
看过了,很不专业。使用两个推杆式马达,中间应该加一个同步杆件,就是所谓的正负推杆。另外,开启扇上部应设置一个止水板,防止雨水堆积在玻璃缝隙间。