点玻的防水问题
有一工程下雨时水从接拨爪玻璃打眼出漏出,不知该如何解决 主要是密封胶没打好,呵呵!玻璃已装上,很难解决. 是拉索还是钢结构?如果是钢结构可以分别拆接驳头,在与玻璃接触面涂上透明胶。注意要涂完一个头立即紧固,还有要选一个风和日丽的天气,如果有风的话就不要冒险去。拉锁因为本人没有做过,所以不敢造次,因为松接驳头会造成整体拉索张力变化,想像中只有在接驳头四周打胶了。 同意楼上做法,补充一下,首先要看爪件质量是否过关,市场上雨蓬爪件橡皮垫圈可以定制;其次施工质量很重要,漏水主要是玻璃孔受力不均引起的,安装时要调准均匀,拉索幕墙可以在内侧打透明胶。 爪件是沉头还是浮头?
估计是驳接头处的胶垫不太好吧!
或者你的玻璃孔开的太大,与驳接头配合间隙太大