21xchch 发表于 2007-8-16 12:07:42

有顶部连接的照片码?能否传上来看看。

Jenny 发表于 2007-8-16 15:03:45

整个高度11m,分三格,宽度1650mm.是整块玻璃吗?我还从来没有见过呢!!:lol: :lol:
楼主能讲节点图上传一下吗?
很期待呀!!谢谢!!!:D

wlfeixiang 发表于 2007-8-16 15:30:01

1: 首先楼主是高明的,你的幕墙总高11米,你的玻璃肋分3段,没有分2段,避免了借口在中间,如果在借口中间玻璃肋很容易自爆掉。
2:肋板连接板的用4个螺栓就可以了,上面2个下面2个就。
    一个案例:在肋的接口处的螺栓数量
                                                         用2个螺栓                           受力到   20几千牛时候爆掉
                                                         用2个螺栓加大间距                受力到   20几千牛时候爆掉
                                                         用4个螺栓加大间距                受力到   20几千牛时候仍然爆掉
       证明了玻璃是脆性材料,不会分配内力,没有延展性,所以螺栓再多也没有意义。并且螺栓越多比2个到4个螺栓的自爆的几率更大。
       肋板用4个螺栓,孔大一点,栓不碰孔,只夹钢板再用胶粘法,到185千牛时候才会爆掉。

       我了解的也不多,说的不对请大家多多指导。

幕墙实习员 发表于 2007-9-24 16:06:04

肋玻璃下端既然是开长孔,那用螺栓还有什么意义,倒不如直接采用槽钢将玻璃与其直接粘接来的方便。

YY2008 发表于 2007-12-7 10:20:55

中天广场

其实97年广州的中信广场(那时还叫中天广场)就用了。现在看也还很好。

daqiaoxiang 发表于 2007-12-14 20:51:16

回复 2F 的帖子

请问图片中的玻璃肋的高度是否与面玻璃同高,是在胶缝处断开而且是用不锈钢板铰接起来的,对吗?

NXY168 发表于 2007-12-15 08:28:12

这样的结构的确有很多优点,从力学受模型上来说:原来很多为上下螺栓连接应该为两段固定梁,现在此结构采用铰接头则为间支梁力学模型

亲亲爱静 发表于 2007-12-19 13:18:50

摸索中。。。。。还有就是发点节点图来看看!谢谢
页: 1 [2]
查看完整版本: 大家有没有做过这样的全玻璃肋连接?