本帖最后由 LHR_SY 于 2014-2-19 13:16 编辑详见图,请各位给个综合意见。谢了。
另外,玻璃肋的受力方式都是坐式的吗?
又传两张图
有挂式的 层高5850 坐式应该不行
是否加框 看业主是否同意 再发个立面的,一张平面图给出的信息量不足。 两个侧门外侧没有对应门啊?怎么通过的啊 应该说这样的很少见!
旋转门两侧肯定要有平开门,否则怎么满足逃生和疏散要求?
另外:有了旋转门为什么还要做内外两道幕墙的门斗?
旋转门是独立的移进去的,幕墙要求有自己的门套,承担自己的受力。 三月烟花 发表于 2014-2-19 11:45
应该说这样的很少见!
旋转门两侧肯定要有平开门,否则怎么满足逃生和疏散要求?
另外:有了旋转门为什么 ...
工程地处北方,通常会有两道墙,保暖要求。 xyf191 发表于 2014-2-19 08:47
层高5850 坐式应该不行
是否加框 看业主是否同意
如果计算不通过,业主同意不同意不是主要的。问题是坐式的,单向板(高度大于宽度)不加框或肋是否是符合计算模型要求,另处二道玻璃是否可以不考虑风荷载。 LHR_SY 发表于 2014-2-19 13:22
工程地处北方,通常会有两道墙,保暖要求。
北方做双层幕墙是多,但是像您这样的两道幕墙真的不多! 三月烟花 发表于 2014-2-20 08:37
北方做双层幕墙是多,但是像您这样的两道幕墙真的不多!
这是顾问公司画的图。