LHR_SY 发表于 2014-2-18 15:36:27

幕墙门厅

本帖最后由 LHR_SY 于 2014-2-19 13:16 编辑

详见图,请各位给个综合意见。谢了。


另外,玻璃肋的受力方式都是坐式的吗?


又传两张图

无言无语 发表于 2014-2-19 08:21:22

有挂式的

xyf191 发表于 2014-2-19 08:47:42

层高5850 坐式应该不行
是否加框 看业主是否同意

莱芜有 发表于 2014-2-19 09:09:37

再发个立面的,一张平面图给出的信息量不足。

hengxu5200 发表于 2014-2-19 09:14:42

两个侧门外侧没有对应门啊?怎么通过的啊

三月烟花 发表于 2014-2-19 11:45:24

应该说这样的很少见!
旋转门两侧肯定要有平开门,否则怎么满足逃生和疏散要求?
另外:有了旋转门为什么还要做内外两道幕墙的门斗?
旋转门是独立的移进去的,幕墙要求有自己的门套,承担自己的受力。

LHR_SY 发表于 2014-2-19 13:22:43

三月烟花 发表于 2014-2-19 11:45
应该说这样的很少见!
旋转门两侧肯定要有平开门,否则怎么满足逃生和疏散要求?
另外:有了旋转门为什么 ...

工程地处北方,通常会有两道墙,保暖要求。

LHR_SY 发表于 2014-2-19 13:29:25

xyf191 发表于 2014-2-19 08:47
层高5850 坐式应该不行
是否加框 看业主是否同意

如果计算不通过,业主同意不同意不是主要的。问题是坐式的,单向板(高度大于宽度)不加框或肋是否是符合计算模型要求,另处二道玻璃是否可以不考虑风荷载。

三月烟花 发表于 2014-2-20 08:37:12

LHR_SY 发表于 2014-2-19 13:22
工程地处北方,通常会有两道墙,保暖要求。

北方做双层幕墙是多,但是像您这样的两道幕墙真的不多!

LHR_SY 发表于 2014-2-20 09:12:10

三月烟花 发表于 2014-2-20 08:37
北方做双层幕墙是多,但是像您这样的两道幕墙真的不多!

这是顾问公司画的图。