发表于 2015-1-30 16:27:24
6点驳接
W=3260mm H=2000mm 12+1.52PVB+12玻璃 上下各3个驳接点,共6个点(玻璃上边的两侧用的是250A2中间是250A21),用250A系列爪件。请问玻璃上边的3个点能同时收自重的力吗?也就径向承载力.
CALCULATION
发表于 2015-1-30 17:20:59
看你的机械连接情况了,比较难满足三点同时受力,一般是两个支点比较符合实际
milling
发表于 2015-1-30 17:23:45
中间那点只是抵抗挠度变形的,不能承受固定荷载。一般用弹簧驳接头~~