求大师指点
全玻幕墙柱位玻璃肋截面尺寸不够如图做法,是否满足规范要求?你是说玻璃肋长度不够,肋拼接是否有规范要求吗? 玻璃肋柱位进深比其他位置小,规范是否允许? 从图上看柱子位置的玻璃肋嵌在石材柱子里面的,实际肋宽度不止图上外露的吧,太窄了计算通不过 按照玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003,7.3.1条,全玻幕墙玻璃肋截面高度不应小于100mm。我认为在满足这个规定的前提下,可以设计成连续多跨,满足计算要求即可。 后面那么大的柱子,玻璃肋直接顶上去就完事了,比什么都安全 玻璃肋直接顶柱子上面,玻璃肋截面宽度比非柱位玻璃肋截面小很多,是否满足规范要求?图纸要审图。 那么大柱子为什么不直接把夹具固定在柱子上,玻璃肋用作装饰就好
受教受教